44问答网
所有问题
有型号相同,线圈额定电压均为380V的两只接触器,若串联后接入380V回路,为什么都不吸合?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2022-10-04
两个吸引线圈的电阻相同又串联在回路中电压平分各为190v,远远达不到380V的要求∴都不吸合,各个控制
接触器
之间的控制线圈回路是并联后接入电路的本回答被提问者采纳
相似回答
将
额定电压为380v的
交流
接触器
接到380v的直流电源上可以正常工作,对吗...
答:
额定电压为380v的交流接触器,
额定电压380V指的是接触器控制线圈电压,接到380v的直流电源上是不行的,不可以正常工作
。控制线圈很快就烧毁。
交流
接触器
的
线圈额定电压为380V,若
A1和A2接到同一相,会产生
什么
...
答:
不吸合而已,没有其他的后果
,也就是说线圈两端有电无压。
2只
功率
相同的
灯泡
串联后接入380V
电路中,每只灯泡两端
电压为什么
是220...
答:
错了
,两只
功率相同的灯泡
串联后接入380V的
电路中,每只灯泡两端电压是190V
2只
功率
相同的
灯泡
串联后接入380V
电路中,每只灯泡两端
电压为什么
是220...
答:
380V
指的是线
电压,
灯泡两端电压则为相电压,是220V(380/√3)
大家正在搜
接触器的额定电压指的是线圈的电压
合闸线圈动作电压不低于额定电压的
在控制电路中额定电压相同的线圈
继电器线圈电压与额定电压
接触器的额定电压
接触器的额定电压含义
接触器线圈电压怎么看
交流接触器的额定工作电压
把线圈额定电压为220V
相关问题
两个额定电压380V的接触器线圈串联接在交流380V上会产生...
将额定电压为380v的交流接触器接到380v的直流电源上可以...
两个相同的交流线圈能否串联使用?为什么?
两个相同的交流电磁线圈能否串联使用?为什么?
型号相同,额定电压不同的两台接触器能通用吗
交流接触器的线圈额定电压为380V,若A1和A2接到同一相,...
交流接触器的线圈额定电压为380V,若接到220V的电源上,...
电压为380的交流接处器,接上2火线能起动吗