三相电表(三块单相表)怎样进出线?

如题所述

第1个回答  2020-02-24
第2个回答  2019-10-12
Γυρίστε το κάλυμμα του τερματικού και θα δείτε το διάγραμμα συνδεσμολογίας του τριφασικού μετρητή τεσσάρων συρμάτων. Όπου το τερματικό S1 συνδέεται με το δευτερεύον-πλευρά μετασχηματιστή ρεύματος 1,4,7, δηλ, γραμμή-πλευρά? 3,6,9 μετασχηματιστή ρεύματος ακροδέκτη δευτερεύουσα πλευρά σύνδεσης S2, δηλαδή, η τρέχουσα άκρο εξόδου? 2,5,8, αντίστοιχα, στη συνέχεια, τρεις Φάση ισχύος, 10, 11 είναι το μηδέν τερματικό. Για λόγους ασφαλείας, ο μετασχηματιστής ρεύματος S2 θα πρέπει να συνδεθεί και να γειωθεί. Σημειώστε ότι τα τρέχοντα δείγματα μέτρησης κάθε μετασχηματιστή ρεύματος πρέπει να βρίσκονται σε φάση με τα δείγματα τάσης τους, δηλαδή τα 1, 2 και 3 είναι μια ομάδα, τα 4, 5 και 6 είναι μια ομάδα και τα 7, 8 και 9 είναι μια ομάδα.

Τριφασικό κύκλωμα ηλεκτρικών μετρητών τεσσάρων συρμάτων χωρίς μετασχηματιστή ρεύματος:
⒈ Τρεις μετρητές μονοφασικής μετάβασης: Η κατανάλωση ισχύος τριών μονοφασικών μετρητών είναι η συνολική κατανάλωση ενέργειας. Για παράδειγμα: Ο μετρητής χρησιμοποιεί 100, ο μετρητής B χρησιμοποιεί 200 και ο μετρητής C χρησιμοποιεί 500, τότε η συνολική κατανάλωση ενέργειας είναι: 100 + 200 + 500 = 800 (μοίρες)

⒉ Με μετασχηματιστή ρεύματος: πολλαπλασιάζετε την ισχύ κάθε μετρητή μονοφασικού με τον πολλαπλασιαστή του μετασχηματιστή ρεύματος και μετά τον προσθέτετε, δηλαδή τη συνολική κατανάλωση ισχύος.

Παράδειγμα: Ένας μετρητής χρησιμοποιεί 100 με μετασχηματιστή ρεύματος 100/5. Ο μετρητής Β χρησιμοποιεί 200 και είναι εξοπλισμένος με μετασχηματιστές ρεύματος 50/5. Ο μετρητής C χρησιμοποιεί 500 και είναι εφοδιασμένος με μετασχηματιστή ρεύματος 30/5. Στη συνέχεια, η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας είναι: 100 * 100/5 + 200 * 50/5 + 500 * 30/5 = 7000 (μοίρες).