推荐答案 2017-08-26
其实接互感器也不必太拘泥于标准。总之1/3孔、4/6孔、7/9孔分别按同相位接入三个互感器就行,简单点说就是S1接左边就都接左边,S1接右边就都接右边。接好后带上负载试一试电表,如果出现反转,再同时把三个S1和S2调换一下就行。有时候因为安装空间的需要,电缆线只能从互感器反穿过来,也可以把S1和S2反接,计量也是一样的。对了,互感器引出线拆除或联接时,切记要断开负载后进行!因为如果穿过互感器的电缆中有电流而且互感器开路时,会产生与互感器相应倍比的高压。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/3pINWGN38GING3W3IY.html
相似回答
我马上要考电工了,请高手们给我一些关于电工的题目和答案吧!
答:
1、三相交流电: 由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差 120 °角的交流电路组成的电力系统,叫三相交流电。 2、一次设备: 直接与生产电能和输配电有关的设备称为一次设备。包括各种高压断路器、隔离开关、母线、电力电缆、电压
互感器
、电流互感器、电抗器、避雷器、消弧线圈、并联电容器及高压熔断器等。 3、二...
求:半波整流单向启动能耗制动控制电路 接线图
答:
1.7—02:经电流
互感器
接入单相有功
电能表
组成的量电装置1.7—03:用三只单相电能表经电流互感器接入测量三相不对称负荷的量电装置1.7—04:
三相四线
有功电能表直接接入测量三相异步电动机电能的量电装置1.7—05:三相四线有功电能表经电流互感器测量三相有功负荷的量电装置1.7—06:三相三线电能表经电流互感器测量三相...
发电厂安规考试
答:
(2)记录电压
互感器
故障停用时间。 (3)查电压互感器闸刀付接点接触是否良好。 (4)查电压互感器初、次级熔丝有无熔断,当未发现电压互感器明显故障时,可调换熔丝。 (5)当发现电压互感器有以下明显故障之一,应将该电压互感器停用:a、严重发热(油和引出线变色,连接点烧红)。b、内部有火花放电声。c、漏油严重,油...
这是一个自动住返半波能耗制动 原理图 我想要知道它的工作原理 和接线...
答:
1.7—01:直接式单相有功
电能表
组成的量电装置 1.7—02:经电流
互感器
接入单相有功电能表组成的量电装置 1.7—03:用三只单相电能表经电流互感器接入测量三相不对称负荷的量电装置 1.7—04:
三相四线
有功电能表直接接入测量三相异步电动机电能的量电装置 1.7—05:三相四线有功电能表经电流互感器测量三相有功负荷的...