44问答网
所有问题
低压配电抽屉式开关经常跳闸
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2014-05-10
说下你的具体配置哈,低压抽屉开关也有很多型号啊,不然没法分析哈
第2个回答 2014-05-10
过载。。。。。
追问
谢谢!应该没过载,
相似回答
高配房,
低压总
开突然
跳闸
,送不上电是什么原因?
答:
1,
短路
,电路中存在短路,排除方法是找到短路位置,消除断路即可;2,
过载,电路负载过大
,开关中的过热保护器启动,排除方法是更换开关,开关容量选择大于负载10%的电流容量 小区低压开关柜总跳闸,原因可能你没想到?3,
可能与该低压柜的质量有关系
,可能用户在选购开关柜的时候没有注重其质量,而且现在...
店面380不跳闸
抽屉式
总会
开关跳闸
什么原因?
答:
1、该开关的负荷太重啦!超过匹配的功率
。2、
抽屉开关柜,内部有异常引起的
!比如说,接触不良,某个接点接触不好,开关本身老化等等!处理的办法就是:1、仔细查找负荷有没有超标?2、开关各个节点有没有松动、发热?只要你能认真仔细的检查就能查到问题所在的!记住啦:检查维修时一定要注意安全哦!!
配电
房里控制宾馆一楼和二楼的
抽屉式
空气
开关
怎么
老是跳闸
啊
答:
引起跳闸的主要原因是空开所带的负载存在短路或者电流过大
。停电后,先把所有负荷断开,用摇表测量线路是否有接地、绝缘不好的故障。排除后,可以采用分段合闸的方法送电,如果送哪路时跳闸,就说明这路有问题,再重点检查这部分的线路和负载。直到排除为止。如果所有负荷都能送上电,只是使用一段时间后跳...
抽屉开关
有时候启动正常有时候直接跳断路器是什么原因?
答:
这个问题较为常见,
一种情况是抽屉断路器至现场设备控制箱断路器,也就是一二级开关
,同样的规格比如100A,因为抽屉柜内的温度大于箱柜,设备故障跳闸会先跳抽屉柜,这个一般在夏季或设备超电流过热情况下,有可能出现这种情况。另外一种是抽屉柜至现场配电柜之间的线路出现
短路
、接地故障,这个也较为常见...
大家正在搜
不用的抽屉式开关需要拉开吗
400v抽屉式开关停送电步骤
漏电开关跳闸打不上去
漏电开关跳闸的原因
漏电保护开关跳闸原因
电跳闸了开关推不上去
抽屉式开关4个位置
开关跳闸了推不上去怎么办
仅插座开关跳闸原因
相关问题
低压总配电柜进线柜的合闸开关为什么经常跳闸
配电房里控制宾馆一楼和二楼的抽屉式空气开关怎么老是跳闸啊
电力低压配电柜总开关常跳闸,分闸不跳
我的低压配电柜老是跳闸怎么回事
请教低压配电进线开关跳闸原因
电力低压配电柜总开关跳闸
低压配电柜跳闸
配电房低压总开关无缘无故跳闸是怎么回事