如题所述

第1个回答  2014-03-29
主要你用的电表是带互感器或不带互感器,原因是带互感器检查互感器接线柱,是否松动。不带互感器比较好查,电流线圈烧坏,到供电公司去更换校正。三相四线电表主要分两种,一种是机械表,还有电子表。追问

走的慢

基本不走

追答

电表主要是计量电流,不计电压。再根据你使用情况,电流大小计量。

追问

嗯 知道了

追答

肯定有一相电流线圈烧坏

第2个回答  2014-04-11
根据你的描述情况,应该是你选择的电能表量程选大了,比如你的用电负载运行电流只有5安培,你安装一只40——100A的电能表,电能表就会出现基本不走的情况,计量也不准确。测试一下你的线路运行电流或根据负载功率计算一下运行电流,一般对于单相电器按照4.5A/KW计算,三相电器按照2A/KW计算。选择一只合适量程的电能表。
第3个回答  2014-03-29
1.电表坏了没 2.界线段子上的铁片必须断开,不断开无法工作,3 一般1 4 7进,3 6 9出 ,2 5 8接相线 ,10 11是零线3呢,看看接的对不对????