小电流接地系统为什么单相接地后还可以继续运行

如题所述

第1个回答  2015-11-05
为了保证供电的可靠性,我们国家 35KV、10KV配电系统普遍采用中性点不接地运行或中性点经大阻抗接地运行,统称小电流接地系统。
小电流接地系统由于三相相线和中性点都没有直接接地, 发生单相接地故障时,其接地电流很小,若是瞬时故障,一般能自动熄弧,非故障相电压升高不大,不会破坏系统的对称性,故可带故障连续供电2h,从而获得排除故障时间,相对地提高了供电的可靠性。 如果带故障连续供电2h,故障还没有消除,就要停电处理,防止另外两相再发生接地故障引起两相短路。
第2个回答  2022-07-29
所谓“小电流接地系统”,就是中心点不接地系统。我国1-66kV都属于这种系统。当中性点不接地系统发生单相接地故障时,接地相电压基本为零,而其余两相对地电压由原相电压上升到线电压。而接地点故障电流仅为该供电系统发生的电容电流,数值很小,一般不会立即产生损坏设备和人身安全事故。所以允许带接地故障运行2小时,并立即检查和排除故障。
文革时期,还有偏远地区10kV三相供电系统就送两相,另一相电源侧接地,用大地传输。