3×35+1×16铝心电缆300米长3*35+1*16铝芯电缆能承受多少千瓦?

如题所述

第1个回答  2023-05-05
在导线温度65度,环境温度25度时,
1)空气敷设88安培
2)土壤温度系数在80℃·Cm/W时,107安培。
3)土壤温度系数120℃·Cm/W时,94安培。
4)P=√3X380X电流X0.85/1000(KW)
0.85是功率因数,根据不同条件把对应电流代入上式,就可以算出功率,我就不算啦。
第2个回答  2023-08-23
35mm²线缆,在三相380V供电,功率因数:0.8 时:
35mm²聚氯乙烯1芯铝线缆推荐载流量124A, 可带负荷65.3kW;输电距离300m时,为保证电压损失小于5%,工作电流不应大于75.4A,即 负荷不大于39.7kW
35mm²聚氯乙烯3芯铝线缆推荐载流量87A, 可带负荷45.9kW