96年建造的楼房加建,安全如何

96年建造的楼房加建,五层加建到6层半,土质是一般南方的黄泥实土,采用钢筋混泥土框架结构,地基采用的是4米深的放大脚结构,两层放大脚结构,厚度40cm-60cm,楼房面积为120平方,共有5*3根柱(45*45cm)底部都有放大脚,采用水泥35.2强度,主体钢筋采用12,金箍为每30-45cm一个,楼面钢筋采用8,楼面厚度为8-11cm,中厚周边薄,梁厚度为40cm,宽20cm-25cm,曾对5的楼面与6楼的楼面用铁网加之42.5强度水泥做一层防水层,约5-10cm厚,曾被火烧过2楼,后来进行检查,没问题。现今加建一层半,是否存在安全问题?之前的地基能否承受?楼房基础是否能承受。

初时建房时曾回填黄土,每1米进行压实。

加建一层半对楼房存在什么影响?是否属于安全范围。

第1个回答  2015-08-17
1、看了楼主关于原建筑结构的描述,好像原本就不是正规设计的,很多就不符合当时的规范,比如主筋12mm、箍筋间距300~450mm、楼板厚度为8-11cm中厚周边薄
、回填黄土,每1米进行压实来做地基...等等;
2、楼主描述中前后不一致:需要“五层加建到6层半”、“现今加建一层半”与“曾对5的楼面与6楼的楼面用铁网加之...”有矛盾!

3、已经历近20年了,结合上1、2条看来,楼主应该进行一次可靠性鉴定之后,才能确定能否加层。可靠性(安全、适用、耐久)。本回答被网友采纳
相似回答