应急照明和疏散指示各穿几根线都什么线,(零线几根火线几根控制线几根)?

如题所述

第1个回答  推荐于2019-09-26

应急照明和疏散指示有多种多样接线方式,不一而定。

常见的应急照明有:

三线的带消防控制模块的:火零地各一根;

四线的带消防控制模块的(箱内控制的):浮充线(火)、电源线(火)、零线、接地线。
五线的带消防控制模块的(就地开关控制的):浮充线(火)、电源线(火)、主触点线(火)、零线、接地线。

什么可控有强启(四线)、可控无强启(三线)、常闭有强启(四线)、常闭无强启(三线)等等。数都数不清,只能说些常见的。

疏散指示有:

三线的:火零地各一根;

四线的(灯具带蓄电池的):浮充线(火)、电源线(火)、零线、接地线。

反正零线和地线都只有一根。

导线多数都是NH-BV+NH-BVR有时也见到阻燃(ZR)的。或WDZBN-BYJ+WDZBN-BYJR。

拓展资料

应急照明

因正常照明的电源失效而启用的照明称为应急照明。应急照明不同于普通照明,它包括:备用照明、疏散照明、安全照明三种。转换时间根据实际工程及有关规范规定确定。应急照明是现代公共建筑及工业建筑的重要安全设施,它同人身安全和建筑物安全紧密相关。当建筑物发生火灾或其它灾难,电源中断时,应急照明对人员疏散、消防救援工作,对重要的生产、工作的继续运行或必要的操作处置,都有重要的作用。

参考资料来源:百度百科-应急照明疏散指示

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-11-26
或WDZBN-BYJ+WDZBN-BYJR.本回答被网友采纳
第3个回答  2013-10-26
一般多是3根线,火线、零线、地线
相似回答