第1个回答 2011-04-20
各级抗震等级剪力墙竖向钢筋大于28时采用机械连接,小于或等于28时可采用搭接连接(一、二级抗震等级时接头应错开)
第2个回答 2011-04-17
大于十六的都可以采用机械连接
本回答被网友采纳
第3个回答 2011-04-17
当然可以了,不过要有明确的施工方案哦
第4个回答 2011-04-17
可以
相似回答
框剪
结构中
剪力墙竖向钢筋小于28的钢筋
可否
采用机械连接
答:
可以
,但是太细了不方便。03G101-1 P48中剪力墙竖向分布钢筋连接构造详图《各级抗震等级或非抗 震等级剪力墙竖向分布钢 筋直径>28 时采用机 械连接》的意思是说>28的钢筋不应采用搭接和焊接的连接做法了。
剪力墙结构竖向钢筋
上粗下细应如何
连接
答:
可以采用搭接和焊接两种方法进行连接
。搭接长度和焊接长度按较小直径的钢筋进行计算。计算方法详见《混凝土结构设计规范》和国标图集,03G101的规定是:当钢筋直径小于28mm时,宜采用搭接形式,大于28mm时宜采用机械连接或对接连接。详见03G101-1 P36,第5条。
二级钢直径
28的钢筋是不是
必须
采用机械连接
?是哪个规范
答:
根据03G101-1
当钢筋直径大于28时候,采用机械连接
。这里无论是柱、梁、板。在工程设计上没有明确说明的情况下,绑扎搭接、焊接、机械连接是根据各自特点选择的。在钢筋小于28的时候,搭接、焊接都可以用,当然机械连接也可以,但是出于成本考虑,一般都采用焊接。机械连接的概念:机械连接是一项新型钢筋连...
剪力墙
柱及
框架
柱
纵向钢筋
多大直径焊接,多大直径
机械连接
?
答:
你好,
1、规范规定受拉钢筋直径>25mm及受压钢筋直径>28mm不宜采用绑扎搭接
,轴心受拉构件和小偏心受拉构件中纵向受力钢筋不应采用绑扎搭接;一般在实际工程中,我们要求>25mm的钢筋不应采用绑扎搭接;2、如果按国家标准,搭接、电渣压力焊、机械连接三者都是有可靠度保证的,所以不能说那一个更可靠,只...