混凝土灌注桩施工时地面高程低于桩顶高程怎么处理
混凝土灌注桩施工时地面高程低于桩顶高程怎么处理
举报该问题
其他回答
第1个回答 2011-05-12
两种方案,以后接桩;或者填高原地面。水下灌注的话要浇高50~100cm的,这个要考虑进去;如果有系梁,系梁的高度要先减掉。本回答被提问者采纳
第2个回答 2020-08-22
施工上填土是不可取的,但是可以做接桩处理,不过还是建议你找设计进行确认变更,理论上设计的时候设计桩顶标高应该是比原地面低50cm以上的,因为桩在灌注的时候,桩顶那一块是浮浆是需要凿掉的,留下的钢筋是用来和上部结构连接用的,所以你这个情况应该是原地貌与设计不符,需要根据原地貌对设计进行变更,改变设计桩顶标高。
相似回答
钻孔
灌注桩施工
前原始
地面高程低于桩
基础顶面
高程怎么
办?
答:
可以做高出地面的
桩
基础钢模板,待浇筑完成后再对高出部分进行回填。
静压
桩施工
自然标高
低于桩顶
设计标高,是否需要回填土
答:
1、如果设计管桩的桩顶标高高于原场地的标高,
应联系设计单位处理
,是否有误。因为桩顶标高已经比原土标高高了,那桩顶上还有承台,那整个建筑的正负零要比原土标高高不少的,一般此种情况比较少见,所以,首先应咨询一下设计单位。2、如果确实如此,
一般应该回填土方
。回填高度,就静压桩施工而言,理论...
素
混凝土桩顶
标高不符合要求
怎么处理
答:
接桩处理方案:接桩前,先对钢筋笼外露的钢筋做除锈处理,调正桩头钢筋,用清水清洗桩头
,保证桩头无泥浆的情况下用毛巾把桩头的於水擦干净,用同样标号的混凝土接桩,接桩时需要振捣。接桩后,对桩周围开挖的泥浆清干净,换填粘土。望各桩基施工队引起重视,避免桩头未达到标高的现象。
灌注桩顶
标高不够有什么措施,相差1.2米
答:
采用接
桩
方案:凿除桩头时,凿除高度一般不少于一米且将桩头强度不足(含有沉渣的)
混凝土
全部凿除。钢筋的连接、混凝土的浇筑按GB50203《混凝土结构工程施工质量验收规范》执行。接桩的桩径比原桩大200(每边大100),混凝土强度提高一级。是在一本图集中看到的,以前我就这么
处理