钢构厂房,单跨宽18米宽,长30米侧边柱距6米,檐口高6米;无行车。

无行车请问各位老师:H型钢钢柱:300-300-10-15 H型钢钢梁:400-150-8-13 檀条 :120-50-20-2.5 水平连接 :100-50-5-8 柱间连接 :100-50-5-8 请教各位老师这样的配置有问题吗
请问1.自建产房图纸要经过设计院吗? 2.需要设计蓝图吗?以上材料可以改小点吗,资金不足,诚心请教,请各位老师给点意见

第1个回答  2013-11-19
1、钢材用得不合理,有些小了。
2、C型钢太小了。起码C160
3、违章建筑吗?那就要看关系怎么样了?
第2个回答  2013-10-18
资金不足,何必下这种材料做什么?做个普通的钢结构,照样能用几十年。你那设计所用的钱可做两个普通的了
第3个回答  2015-09-22
你的图纸能发给我看看嘛
我需要一张这样的图纸
要是方便的话发我邮箱[email protected]