PKPM带地下室框架建模计算问题。

satwe计算后,为什么在查看施工图时,从柱施工图中查看到的柱配筋和在剪力墙施工图中看到的墙柱配筋不同(明明是同一个柱子唉)。在查看分析计算结果中,分析图形第三项中出现红色。

第1个回答  2015-02-09
你建模的地下室 你建的地下室墙体, 他是属于挡土墙,专门负责挡住周围的覆土,他和剪力墙有着本质的区别。剪力墙是承受风荷载和水平地震力。所以地下室的挡土墙不能用去看PKPM计算的结果,应该用理正工具箱计算,或者手算,算法很简单只要学过《土力学与地基基础》都能算。
配筋不一样是因为 剪力墙是约束边缘构件,配筋是按照约束配的,而且剪力墙体积配箍率和柱子的体积配箍率也不是不同的表格。
具体可以查看 《高层建筑混凝土结构技术规程》简称高规。 第六章和第七章 应该对你有用。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  推荐于2017-10-10
在PMCAD建模方面:
(1)多用parallel的命令,省时省力
(2)主梁的跨高比按1/12控,次梁按1/15控,简支梁、连续梁和悬挑梁有所不同,高宽比大约在1/2~1/3。而钢结构的组合梁大约为1/25。
(3)若布置单向板,3m的板跨适宜
(4)PMCAD常用的命令都在右侧的快捷菜单里,点击那里可以节省时间
(5)遇到荷载较大的区域如消防水池、消防车道等,次梁在截面加大的同时可以加密间距
(6)多用层间编辑和层间复制,不要用S命令
(7)虚梁用100*100的截面,用来加线荷载和区分不同的活荷载
(8)网络版的偏心输入有BUG,百度一下修改一参数即可

在运算方面
(1)减少警告信息,有耐心的逐项排除
(2)不遇到大开洞,不用弹性板,因为弹性板可以使原本2分钟算完的事情变成2个小时

数据分析方面
(1)好好理解梁、柱、墙信息里面的公式和参数含义
(2)抗震等级为三级的框架柱轴压比按0.85控,梁配筋率控制在0.6%~1.5%
相似回答