干式1600KW变压器放在室内,2台之间的安全间距是多少?(带外保护)
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2011-02-12
不小于1米。 全密封式不受此限制,不过建议保持一定距离!
第2个回答 2011-02-12
一般是一台变压器一个房间,高压是1万伏,如果你要放在一块2台变压器不能小于5米 大于1万的还有增加距离
本回答被提问者和网友采纳
第3个回答 2011-02-12
10kv及以下安全距离0.7m;20-35kv安全距离1m
第4个回答 2011-02-12
按国标要求高压设备外壳间距不小于3米。
相似回答
干式变压器1600
KVA外形尺寸
答:
干式变压器1600
KVA外形尺寸各个厂家的产品不完全相同,若有差异,下面是SGB10-1600国标尺寸,供参考。不含保护外壳:1920mm(宽)×1250mm(深)×1940mm(高
)保护
外壳:2100mm(长)×1500mm(宽)×2200mm(高)
1600
KVA
干式
箱
变压器
夏季室外放置,工作温度不正常,请问问题出
在
哪?
答:
变压器没有任何问题。假定您的
干式变压器是
F级,其线圈的平均温升是100K。假定环境温度是40度
,变压器在
满载的时候最热点温度应该在155度(考虑最热点和平均温度之间相差15度左右)假定系统的功率因数是0.9,则您现在变压器的负荷率在70%左右。推算温升应该在50K左右。夏季的气温在40度,则变压器的线圈平...
...%/0.4KVA功率50HZ短路阻抗8.27能载负载
多少千瓦?
答:
1600
KVA的
变压器
额定电流为2309A,如果功率因数达到0.9,可以拖动1440KW的负荷,假如功率因数只有0.7,那么只能带动1120KW。关键看你的设备的效率及无功补偿(也就是说功率因数越高,带的负荷越大,反之,越低就带的越小)。
菜鸟跪求:
2台1600
KVA
变压器带
4700
KW
额定功率设备,一
台变压器
满载设备...
答:
一次电压如是10KV.则
1600
KVA
变压器
一次电流约160A.如果一次电压6KV变压器一次电流约266A.选耐压10KV/3芯.截面120平方(214A)或185平方(287A).考虑敷设方式截面略大一级.也可选择带铠装进行防护.两根电缆都需按变压器满负荷计算选择.不考虑同时系数.需用系数....