空调有相序保护在家维修电脑板没有380V如何测试?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-02-29
在正常功能的相序保护器的板子上对装有三个光耦和三个LM339电压比较器,和信号放大器,以及执行高低电平的继电器或无触点的可控硅等。按照正常的电源周期设计好了。逆缺相或过欠压没有控制继电器或可控硅工作的信号,相序正常没有过欠压就有驱动信号。继电器或可控硅输出的电作为控制三相电机或压缩机交流接触器的工作电源控制压缩机的开停机起到保护压缩机不反转不过流等。希望能帮到你。
相似回答
空调
各种
保护
停机
维修
答:
相序保护的排除方法:将三相电源任意两相之间调换。保护时先测三相电源是否正常
。对于部分老式空调不显示代码,电源指示灯正常亮,就是整机不工作,维修时应该先调相后再试机。二、压缩机的热保护及过流保护停机 压缩机上装有的热继电器,也叫过载保护器。压缩机内部有的也装有热继电器为内置式。此种热继...
5p
空调如何
判断
相序
答:
如果没有相相序故障保护显示的,
就直接压下压缩机交流接触器来判断相序是否错误
。要不若不制冷或制热,把三相中任意两柤线对调即可。看压缩机或者冷凝器风机是否反转,高低压是否正常。一般来说,相序错了,压缩机或者冷凝器风机会反转,并且低压不降反升,噪音比较大。
380v空调相序
错误有什么现象
答:
当380V空调相序错误时,
可能会出现以下现象:1. 空调无法启动或启动后立即停止
。2. 空调运行时出现噪音或震动。3. 空调制冷或制热效果不佳,温度无法达到设定值。4. 空调电流异常,可能会导致保险丝熔断或电路故障。5. 空调电机过热,可能会导致电机损坏或烧毁。6. 空调控制器出现故障,可能会导致显示...
空调
常见的故障及
维修
方法
答:
初步判断为相序检测保护,相序接通后压缩机突然反转,确认属于相序检测板故障
。解决方法:更换室外机测试板后空调运行正常。经验总结:根据故障代码逐一排除,维修人员要有一定的电路工作原理维修经验。在检测故障时,应遵循间隔和复杂程度,以免走弯路(按上面所说,调整相序后,反向开启压缩机,此时只需调整压缩机接线即可解决问题...