春兰空调KFR-22GW/A 只能制冷,不能制热,调成制热模式还是制冷,请问是什么原因

如题所述

第1个回答  2011-12-03
制热防冷风功能起作用:一是在制热刚开机时,所谓的“预热”、“制热准备”,外机先于内机工作,制热,当内机换热器达到一定温度如35度以上时,内风机才工作,进风被加热后送出热风。这种看似内机延时启动的时间长短,与机器性能有关,与内外环境有关(以外环境为主)。外环境温度越低,预热时间越长。二是在空调制热所适用的室外温度范围的下限、在制热的中途也会出现“防冷风”,外机工作而内机因换热器温度不足“停工待料”。换热器温度足够--送热风、不足时不送风。室外温度低于适用范围下限时,外机工作而内机亦或不工作。有辅助电热的KFRd也会出现这种现象。变频的也有适用范围、下限。(除非电热型的KFD、制热外机不参与)。//中途的防冷风很容易被当成“化霜”。、、、
以上是寒冷或严寒气候条件下制热运行中易出现的现象,只能说是适用范围、能力范围有限,也有厂家在使用说明提示到,当环境温度低于一定温度、制热效果严重下降,不能满足使用要求时,请停止使用空调制热,而采用其它取暖方法(见到的只一个)。。。在适用温度范围之外,那些标称的能力指标无保证、或无效。运行现象也和平常不一样,并不是空调坏了。。。
同时提一下“上限”,在“乍寒还暖”的时节、制热运行的前期,外界温度稍高,或高于上限时,易出现“制热过负荷保护”,但不影响室内使用、热风不停;室外压机不停、风机受控调速或定速间歇运转。
化霜----内机停,外风停、压机不停;
制热防冷风----内机停、外风不停、压机不停;
制热过负荷----内机不停、外风受控调速(降速)或定速间歇运转、压机不停。