30米距离 35平方铝线 三相四线 可以最大可以承受多少个千瓦

如题所述

第1个回答  2019-07-28
可以承受71000瓦以内的功率。
先看电压损失百分数是否合格。
电压损失百分数
△u=pl/cs
=70x330/50x46=23100/2300=10
电压损失百分数达到10%,相当于380v的额定电压,要损失38v,运行电压只有380-38=342v。是无法运行的。
几个参数相乘就是71000瓦。
即使接入点是在变压器附近,额定电压有400v,400-40=360,勉强可以运行,但长期运行也是不行的。
要正常可靠运行,铝电缆不低于90mm²,铜电缆不低于50mm²。
互感器使用150/5倍率合适。
电机总功率30kw的负荷电流大约是60a,计算电压损耗u=650/(35*35)*60=31v.>26.6v。电机正常工作的电压波动范围,理论上是不行.但是如果出线电压有400v就可以。
相似回答