投入保护压板前需用高内阻
电压表
测量两端电位, 特别是跳闸出口压板及与其他运行设备相关的压板, 当出口压板两端都有电位, 且压板下端为正电位、上端为负电位, 此时若将压板投入, 将造成开关跳闸。应检查保护装置上动作跳闸灯是否点亮, 且不能复归, 否则有可能保护跳闸出口接点已粘死。如出口压板两端均无电位, 则应检查相关开关是否已跳开或控制电源消失。只有出口压板两端无异极性电压后, 方可投入压板。
相似回答
保护压板
投退步骤?如何测量?
答:
1.1保护功能压板实现了
保护装置
某些功能(如主保护,距离保护,零序保护等的投/退)。该压板一般为弱电压板,接直流24 V。也有强电功能压板,如BP22B投充电保护,过流保护等,接直流220 V或110 V。但进入装置之前必经光电耦合或隔离继电器隔离,转化为弱电开入,其抗干扰能力更好。1.2
出口压板
决定了保...
如何正确验收投退
保护压板
答:
在投入保护出口跳闸压板时,
要戴线手套,以免直流触电,要将保护压板连接片放置在压接螺丝的两个平垫圈之间,将压接螺丝拧紧
,但也不能过紧防止将压板拧坏,也不能过松防止连接不可靠造成保护拒动,一般情况应在螺丝的转矩在10牛顿左右的力即可。插入式保护压板操作后要检查插入到底部,以免连接不可靠。
变电站保护 不一致
保护出口压板
是什么意思?
答:
所谓不一致
,应该
说的是220kV以上等级的开关,因为是分相开关,多有三相不一致保护!三相不一致
保护出口,
就是当你投这
压板
时,假如线路A相故障,不一致保护会跟跳B、C两相,完全切除故障!
开关柜上
保护
跳闸
压板
干什么用的
答:
在故障点未查明的情况下,运行人员再次合闸不能执行,任何人员不能复归继电器
,一般用在高压回路,如果多次合闸跳闸,会扩大事故冲击电网。出口压板决定了保护动作的结果,根据保护动作出口作用的对象不同,可分为跳闸出口压板和启动压板。跳闸出口压板直接作用于本开关或联跳其他开关,一般为强电压板。启动压板...