一、防护材料的要求
   防护材料必须符合国家规范要求,满足使用,经过检验合格后才能使用;安全网、安全帽、安全带、电箱、漏电保护器、电缆、扣件等重要防护用品必须使用公司安全监察部检验合格的定点厂家产品。
   二、基坑、沟槽、通道的防护
   1.槽、坑、沟边5m以内不得堆土、堆料、停置机具,槽、坑、沟边与建筑物的距离不得小于1.5m。
   2.挖土时,在挖土机挖斗旋转半径范围内不许进行其他工作。
   3.现场沿基坑四周做挡水墙:在坑边30cm以外用红白相间的φ48钢管搭设不小于1.2m高的护身栏,上杆离地不小于1.2m,下杆离地0.6m立杆间距不大于2m,立杆必须埋地固定(深至少0.5m),外侧满挂密目网,下口设扫地杆封严;防护栏杆不得晃动,必须保证牢固可靠。危险处在夜间设红色标志灯,以防人员坠落。
   4.在雨期施工时,坑底四周设排水沟和集水井,保证排水畅通,并设专人观察,特别注意边坡的稳定;下大雨时要暂停土方施工。
   5.降水井加盖板固定井口,集水井搭设1.2m高两道防护栏杆。
   6.对边坡的稳定情况及位移情况要有监测措施。
   三、临边防护
   临边洞口应分层或分段验收。
   1.五临边:阳台周边、屋面周边、楼层周边、上下跑道、斜通道两侧边、卸料平台外侧边。
   (1)基坑的周边、尚未安装栏板的阳台与卸料平台的周边、楼层周边、屋面周边、楼梯跑道的侧边均应搭设防护栏杆。护身栏由上下两道横杆及栏杆柱组成,搭设高度除卸料平台为1.5m外,其余均不得小于1.2m,下杆离地0.6m,横杆大于2m时,必须加设栏杆柱,防护栏杆必须自上而下用密目安全网封闭,下口封严。
   (2)分层施工的楼梯口和梯段边及休息平台处,搭设钢筋焊接的防护栏杆,顶层楼梯口随工程结构进度安装正式防护栏杆。回转式楼梯间支设首层水平网,每隔四层(不超过10m)设一道水平安全网。楼梯通道保证有足够的照明。
   (3)屋面檐口等处在外脚手架未拆除前,必须搭设临边防护。外脚手架拆除后,临边防护必须搭设防护栏杆,高出屋面不小于1.2m,绑两道护身栏杆,并用密目安全网封严。
   (4)外用电梯、龙门架等与建筑物相连的通道的两侧边,必须设防护栏杆;龙门架首层设置压杆式防护门。地面通道必须设安全防护棚。
   (5)外用电梯进出料平台除两侧设1.2m高的防护栏杆外,每楼层的进出料平台口处必须设上下提拉式金属定型防护门(做配重),防扩门闭合状态下,高度不小于1.5m,用不小于φ16的钢筋或钢管做导轨(涂红白相间的警示标志),防护门必须固定牢固,防护门的四周钢筋应用不小于φ16的钢筋制作,防护门外侧距电梯出料门不得小于300mm。
   (6)人员进出电梯,都必须把防护门拉至底部,电梯司机要对此进行监控。
   2.梁、柱、板等作业面的防护
   (1)梁、柱脚手架间距不得大于1.8m,必须加扫地杆,操作层设1.2m高的防护栏杆,作业面满铺脚手板,脚手板必须绑扎固定。
   (2)操作层上不得集中堆放材料,不得将模板等重物堆于外架上。不得将模板支撑直接撑到外架上。
   (3)梁两侧必须保证有操作平台,满铺脚手板并绑扎牢固,加1.2m高两道防护栏杆。
   (4)搭设的柱脚手架每步高度不大于1.8m,且加斜撑,操作层满铺脚手板并绑扎牢固,防护高度不小于1.2m,设置1.2m高的两道防护栏杆。
   (5)2m以上的柱架子必须设置人员上下的爬梯。
   (6)各种架子防护高度必须高于作业面12m。楼层周边必须设两道防护,并立挂密目安全网封严。
   四、洞口的防护
   楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道门,以及管道竖井等洞口的防护必须分段或分层验收。
   1.1500mm×1500mm以上的洞口,四周必须设两道防护栏杆固定牢固,并立挂密目安全网封严。洞门支挂水平安全网,网的叫周要挂牢固、严密。
   2.楼板上500~1500mm的洞口,应预埋通长钢筋网(网格间距不得大于200mm),并用竹胶板、木板等作盖板封住洞口,盖板必须四周搁置在楼板上,并固定牢固。严禁挪动洞口防护。
   3.楼板、屋面和平台等面上短边尺寸为25~250mm的洞口,应设坚实盖板封严,并在周边用水泥砂浆固定,严禁挪动洞口防护。