有人用单片机的AD直接采PT100的电阻吗?采用恒压供电,没有其他附件的电路,直接分压后入AD。
是否有人做过呢?效果如何?0~300°C能做到什么精度?
举报该问题
其他回答
第1个回答 2011-07-14
从你描述的情况看,PT100的接法可能是二线制的,这样做精度很低,效果不会好。最好使用四线制接法接PT100,最少也要用三线制的电桥转换电路。
本回答被提问者和网友采纳
第2个回答 2011-07-22
建议你PT100输出的电压经过一个信号调理电路后,在送给AD转换,这样采集的数据比较准确一些!我采用的四线制的,精度很高
相似回答
急求帮忙设计用
PT100
测温
电路
接到51
单片机
系统里,通过
AD
转换器
答:
我查了一下,你说的
PT100
是铂热
电阻电阻
吧?我相信你学过数字
电路的AD
转换的倒T型网络,这个的话,自己搭建可以,但是精度不高,这是由于分立元件的精度导致的,所以做好用现成芯片,这是我给你的建议,如果你还是要自己用运放搭建的话,我可以翻书帮你设计一下。
PT100
和
AD
590的区别?如果应用于
单片机
测温度应该用什么传感器精度会高...
答:
精度高不高决定于您的采集ADC位数以及你软件编程的如何,他们都是
电阻分压
式的,别的不说,至少PT100比AD590便宜很多就是优势,而且
,PT100
可以测量温度
,使用
PID调节可以控温达到0.01摄氏度的精度,请问够您的系统用么?
温度传感器
PT100
应用
电路
答:
工作原理:传感器的接入非常简单,从系统的 5V
供电
端仅仅通过一支 3K92
的电阻
就连接到 PT100 了。这种接法通常会引起严重的非线性问题,但是 由于有了
单片机的
软件校正作为后盾,因此就简化了传感器的接入方式。按照
PT100 的
参数,其在 0℃ 到 500℃ 的区间内,电阻值为 100 至 280.9Ω,我们按照...
想把
PT100
温度传感器
直接
接入
单片机采
样,不要运放放大
,单片机
是10位...
答:
Pt100在不同温度下变化的是阻值,只有在特定的激励电流下才是电压。
Pt100的
正常使用方式不但要加信号放大,还要搭成桥路或者增加一个基准电压做成差分信号,要不然输出的是总电阻或总电压信号,其中的有效成分所占比例很小,无法达到足够的测量精度。