三菱PLC用一个PID指令把FX2N-4AD-TC的四个热电偶的信号给PLC,然后PLC再用4DA模块控制四个可控硅电流行吗
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2011-01-14
你好,我是专业做仪表的我来回答你。
首先,你使用的是PLC,要看你的PLC是否支持四路输出,
2,要看你的模块是什么功能的,
按照你说的是可以实现的,但在具体选型时要注意别搞错了。
如果有问题可以联系我,我的联系方式资料里有
第2个回答 2011-01-17
你这样控制会有问题的!如果你的时间单元要求不高的话,可以自己写一个PID的程序,很简单的!
本回答被网友采纳
第3个回答 2011-01-19
关注下!
相似回答
三菱plc
fx2n-4ad模块
答:
fx2n-4ad-tc
是直接接热电偶
,然后
出来的数值量就直接是
热电偶的
温度值。采集的是热电偶的mV值信号,并自动计算成温度值。fx2n-4ad-pt是直接接热电阻,然后出来的数值量就直接是
热电阻的
温度值。采集的是热电阻的阻值信号,并自动计算成温度值。这两个是用于温度直接采集的。而温度变送器和压力变送...
三菱PLC
的扩展
模块FX2N
—
4AD
—
TC,用
汉字来描述个部分是什么及作用...
答:
模拟量转数字量
模块
,
FX2N—4AD—TC
是4通道输入
热电偶
温度传感器模拟量输入模块。利用热电偶温度传感器输出的模拟量
信号
接在FX2N—4AD—TC的其中一个通道上(注意是电流还是电压信号接法是不同的),然后通过编程将该信号转为数字量送到PLC主机进行计算去控制负载(如发热元件)。
...什么扩展
模块fx2n-4ad
b,fx2n-
4da
c
,fx2n-4ad-tc
d,f
答:
4DA
是模拟量输出,可以接调压固态继电器,用于调整加热管的供电电压,实现控温。不过用的很少,控温多数还是用PWM的输出方式控温。
4AD-TC
是直接接温度传感器中
热电偶
(热电偶分为K偶,E偶等,另一个中常见的温度传感器是
热电阻,
如PT100,PT1000等
,热电阻
对应
的模块
是4AD-PT模块)的模块。这个模块可...
三菱PLC指令
答:
设定8AD的输入模式。TO为写入的意思;第一个K0是指连接
PLC的
第
一个模块
;第二个K0(或K1)是设定1~4通道(5~8通道);H9999中的每一位数对应一个通道,9:为K型
热电偶
摄氏度模式,C:为K型热电偶华氏度模式,最后的K1是写入一笔。读取各通道数据,FROM是读取的意思,K10~K17就是各通道的数据...