一个控制三相电的交流接触器,想作为控制单相电使用,应该如何联接?

我有3种联接方法,不知哪个合适,请教了。接触器进线端L1、L2、L3、N1(零线)。
1. 使用L1、L2、L3其中1根作为火线,N1作为零线
2. L1、L2、L3并在一起作为火线,N1作为零线
3. L1和L2并在一起作为火线,L3和N1并在一起作为零线

第1个回答  2011-01-12
引用HX2009COM的回答
如果单相的功率在接触器控制的功率内的话可以用1、
如果功率比接触器控制的功率大的话可以用3
第2个回答  2011-01-12
如果单相的功率在接触器控制的功率内的话可以用1、
如果功率比接触器控制的功率大的话可以用3
第3个回答  2011-01-13
第一种啊,第二第三电压不同短路掉了
第4个回答  2011-01-13
是我就会线第二个方法!本回答被提问者采纳
相似回答