LS K120SE的PLC与两台丹佛斯的变频器通信怎么实现?最好有样例可以学习学习!

能用485通讯协议控制吗?

第1个回答  2011-01-07
PLC要选晶体管输出的,分别用两个输出脉宽调制,PWM,分别控制变频器。变频器要选脉宽控制输入方式。
或者PLC两路模拟量电流4-20mA输出,在变频器上加250欧姆的电阻,电压取样,1~5V对应的电压控制变频器上下频率范围的压控方式。直接用PLC:0~20mA或者0~5V控制,抗干扰能力弱。
用485需要增加非标配的通讯卡,给两者分配地址后能用。