房屋是沿着一条小河边修建的,以前就有毛石护坡,然后继续在上面砌筑了3坪条石(起挡土作用,非承重墙上),但是现在用地宽度达不到设计上的9米6,有个最窄的地方只有8米多,外边还有个1M8的走廊采用全挑的方式,在最窄的地方有个房间的承重墙也需要挑出去接近1M,然后我想问下,可否采用悬挑梁,荷载等有无问题?一层按道理是行的,不知道2层有无危险?请高人详细帮我分析下,另外帮我算算里面的配筋和挑梁的尺寸大小,以及还需要配什么筋,还有一个问题靠近护坡有宽度为1M5的软回填土,里面的都是老土,需要对基础做什么处理,然后填土有什么要求。谢谢了,高分送给你们,还需要什么我没说清楚的地方我在线补充为空心楼板砖混结构,挑出去的部分需要现浇吗?是不是要分层悬挑,我是刚毕业的土建专业的,给一个亲戚帮忙看下,谢谢了大虾们