柱子箍筋加密有这样几个规定
1、核心区(梁柱交接处,以最大梁计算)通长加密
2、正负0以下柱子,通长加密
3、一层和顶层,按柱子净高的1/4加密,且不少于5根
4、中间层是按柱子净高的1/6加密,且不少于5根
第2个回答  2010-11-28
请仔细看03G101-1图集,两端加密区是从柱子边缘过去50mm开始算起的,柱子不算在梁端 个人认为取框架梁的高度 因为框架梁毕竟为大的承重构件 平法图集上应该有介绍
第3个回答  2010-12-02
自己看03G101-1图集,这个是不会错的。 其他的答案也不一定 错。
第4个回答  2021-04-16

标准层结构施工BIM技术交底《柱箍筋加密区设置要求》,BIM技术交底可视化让人更直观的了解这个内容。

第5个回答  推荐于2016-10-18
加密范围是按照规范规定来的,没有具体的计算公式。
柱箍筋加密范围是:
底层柱(底层柱的主根系指地下室的顶面或无地下室情况的基础顶面)的柱根加密区长度应取不小于该层柱净高的1/3,以后的加密区范围是按柱长边尺寸(圆柱的直径)、楼层柱净高的1/6,及500mm三者数值中的最大者为加密范围。
梁箍筋加密范围:
加密范围从柱边开始,一级抗震等级的框架梁箍筋加密长度为2倍的梁高,二、三、四级抗震等级的框架梁箍筋加密长度为1.5倍的梁高,切均要满足大于500mm,如果不满足大于500mm,按500mm长度进行加密。

图集中有明细说明本回答被提问者和网友采纳
第6个回答  2010-12-04
dfcdhg
相似回答