什么是柱的轴压比?轴压比与抗震性能的关系如何

如题所述

第1个回答  2012-12-29
60 抗震等级为一、二、三级的框架,对框架柱轴压比的限制分别是多少?
抗震等级 一级 二级 三级 四级
框架柱 0.65 0.75 0.85 0.90
框支层柱 0.75 0.85 0.90 0.95
61 框架梁端部箍筋加密区的范围如何确定(可结合自己具体设计说明)?
加密范围从柱边开始,一级抗震等级的框架梁箍筋加密长度为2倍的梁高,二、三、四级抗震等级的框架梁箍筋加密长度为1.5倍的梁高,而且加密区间总长均要满足大于500mm,如果不满足大于500mm,按500mm长度进行加密。
62 框架柱端部箍筋加密区的范围如何确定(可结合自己具体设计说明)?
底层柱(底层柱的柱根系指地下室的顶面或无地下室情况的基础顶面)柱根加密区长度应取不小于该层柱净高的1/3,以后的加密区范围是按柱长边尺寸(圆柱的直径)、楼层柱净高的1/6,及500mm三者数值中的最大者为加密范围。
63 画出框架结构顶部外侧节点受力钢筋锚固形式图。
64 框架结构自振周期的近似计算有哪些方法?
能量法,折算质量法(等效质量法),顶点位移法,
65 用底部剪力法确定水平地震作用的计算条件是什么?
40m以下,以剪切变形为主,而且质量和刚度沿高度均匀分布的结构。
66 框架结构柱平法施工图有哪两类表达方式?
列表注写和截面注写两种。
67 框架结构梁原位平法标注时,钢筋量标注中的“/”代表什么?
当上部纵筋多于一排时,用斜线“/”将各排纵筋自上而下分开。
68 框架结构平法标注时,钢筋量标注中的“;”代表什么?
当梁的上部纵筋和下部纵筋为全跨相同,且多数跨配筋相同时,可加注下部纵筋的配筋值,用分号“;”将上部纵筋与下部纵筋的配筋值分隔开来。
69 框架结构梁原位平法标注时,钢筋量标注中“+”前、后配筋量各代表什么?
当同排纵筋有两种直径时,用加号“+”将两种直径的纵筋相连,注写时将角部纵筋写在前面。
70钢筋的最小锚固长度与哪些因素有关?
混凝土强度等级,钢筋直径,钢筋外形,钢筋强度级别。
71 HRB335钢筋(直径大于25mm),在C30混凝土中最小锚固长度是多少?
35d*1.1
72 受力钢筋的保护层厚度确定与哪些因素有关?
受力钢筋的保护层厚度考虑两个因素,一个是处于耐久性考虑,从受力钢筋外缘到混凝土表面距离,即表中数据加箍筋直径;另一个是出于混凝土握裹力考虑,受力钢筋保护层要大于受力筋自身直径。
73画出矩形截面3×3和4×4两种箍筋复合方式配筋的分解图。
74 结合自己设计图纸说明框架柱平法表示时各符号、注记的意义。
柱子的截面尺寸为400*400毫米,为框架柱4,角部为4根20的钢筋,每边中间位一根16的钢筋,柱子的箍筋为10,间距200,加密区100。柱主筋是三级钢。
75 结合自己设计图纸说明框架梁平法表示时各符号、注记的意义。
一、箍筋表示方法:
⑴ φ10@100/200(2) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为双肢箍。⑵ φ10@100/200(4) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为四肢箍。⑶ φ8@200(2) 表示箍筋为φ8,间距为200,双肢箍。
⑷ φ8@100(4)/150(2) 表示箍筋为φ8,加密区间距100,四肢箍,非加密区间距150,双肢箍。
二、 梁上主筋和梁下主筋同时表示方法 :
⑴ 3Φ22,3Φ20 表示上部钢筋为3Φ22, 下部钢筋为3Φ20。
三、 梁上部钢筋表示方法:(标在梁上支座处)
⑴ 2Φ20 表示两根Φ20的钢筋,通长布置,用于双肢箍。
⑵ 2Φ22+(4Φ12) 表示2Φ22 为通长,4φ12架立筋,用于六肢箍。
⑶ 6Φ25 4/2 表示上部钢筋上排为4Φ25,下排为2Φ25。
⑷ 2Φ22+ 2Φ22 表示只有一排钢筋,两根在角部,两根在中部,均匀布置。
四、 梁腰中钢筋表示方法:
⑴ G2φ12 表示梁两侧的构造钢筋,每侧一根φ12。
⑵ G4Φ14 表示梁两侧的构造钢筋,每侧两根Φ14。
⑶ N2Φ22 表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧一根Φ22。
⑷ N4Φ18 表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧两根Φ18。
五、 梁下部钢筋表示方法:(标在梁的下部)
⑴ 4Φ25 表示只有一排主筋,4Φ25 全部伸入支座内。
⑵ 6Φ25 2/4 表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,下排筋4Φ25。
⑶ 6Φ25 (-2 )/4 表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,不伸入支座,下排筋4Φ25,全部伸入支座。
⑷ 2Φ25 + 3Φ22(-3)/ 5Φ25 表示有两排筋,上排筋为5根。2Φ25伸入支座,3Φ22,不伸入支座。下排筋 5Φ25,通长布置。
六、 标注示例:
KL7(3)300×700 Y500×250
φ10@100/200(2) 2Φ25
N4Φ18
(-0.100)
KL7(3) 300×700 表示框架梁7,有三跨,断面宽300,高700。
Y500×250 表示梁下加腋,宽500,高250。
N4Φ18 表示梁腰中抗扭钢筋。
φ10@100/200(2) 2Φ25 表示箍筋和架立筋。
-0.100 表示梁上皮标高。
76 多层砌体结构中墙体与框架结构中墙体有什么不同?
框架结构的所有墙体是非承重墙,起分隔、围护、填充的作用,所以又叫填充墙,一般采用强度低、质量轻的砖来砌筑,通常在梁板和柱施工完成后再砌筑。砌体结构的大部分墙体是承重墙,主要作用的承受竖向荷载,当然也起到分隔、围护的作用,所以要用强度高的砖来砌筑,先砌墙,再做梁板。(不排除砌体结构中有少量的非承重墙)
77多层砌体结构中的圈梁和构造柱分别有什么作用?
构造柱定义:在多层砌体房屋墙体的规定部位,按构造配筋,并按先砌墙后浇灌混凝土柱的施工顺序制成的混凝土柱,通常称为混凝土构造柱,简称构造柱。  
作用:主要不是承担竖向荷载的,而是抗击剪力,抗震等横向荷载的。为提高多层建筑砌体结构的抗震性能,规范要求应在房屋的砌体内适宜部位设置钢筋混凝土柱并与圈梁连接,共同加强建筑物的稳定性。
圈梁:
砌体结构房屋中,在砌体内沿水平方向设置封闭的钢筋砼梁, 以提高房屋空间刚度、增加建筑物的整体性、提高砖石砌体的抗剪、抗拉强度,防止由于地基不均匀沉降、地震或其他较大振动荷载对房屋的破坏。在房屋的基础上部的连续的钢筋混凝土梁叫基础圈梁,也叫地圈梁(DQL);而在墙体上部,紧挨楼板的钢筋混凝土梁叫上圈梁。
78多层砌体结构中构造柱和墙体的施工顺序是什么?为什么?
按构造配筋,并按先砌墙后浇灌混凝土柱的施工顺序。因为构造柱是墙体加固措施,不作为受力构件。先绑扎钢筋,砌墙砌成马牙槎,再浇注混凝土。
79多层砌体结构中圈梁常用截面尺寸范围是什么?
圈梁的截面高度一般不应小于180mm,宽度一般同墙厚,当墙厚h≥240mm时,其宽度不宜小于2h/3。
80 多层砌体结构中圈梁常用配筋形式是什么?
专门指在砖混墙里的梁,一般只需构造配筋即可,很常见的240墙圈梁配筋截面240x300,配筋4根10,箍筋6@200即可。
81 多层砌体结构中构造柱常用截面尺寸范围是什么?
多层砖房结构中,最小截面可采用240*180mm,房屋四角的构造柱可适当增加截面尺寸,如取240*240mm等;多层砌块结构中,最小截面可采用190*190mm;施工时应先砌墙后浇混凝土。
82 多层砌体结构中构造柱常用配筋形式是什么?
纵筋宜采用4φ12,箍筋间距不宜大于250mm,且在柱上下端宜适当加密;7度时超过6层,8度时超过5层和9度时,构造柱纵筋宜采用4φ14,箍筋间距不大于200mm;房屋四角的构造柱宜适当加大截面和配筋。
83 多层砌体结构中砌块如何与构造柱拉结(竖向间距、水平长度等)?
构造柱与砌块墙连接处应砌成马牙槎,与构造柱相邻的砌块空洞,6度时宜填实,7度时应填实,8、9度时应填实并插筋。沿墙高每隔600mm设置φ4点焊拉结网片,并沿墙体水平通长布置。
84什么是散水?有什么作用?
答:散水是靠近勒脚下部的排水坡;它的作用都是为了迅速排除从屋檐滴下的雨水,防止因积水渗入地基而造成建筑物的下沉。
85 什么是泛水?有什么作用?
答:泛水是指屋面女儿墙、挑檐或高低屋面墙体的防水做法,其主要作用就是保证女儿墙、挑檐、高低屋面墙不受雨水冲刷,以及保护屋面其余地方的防水层(不至于进水)。
86 屋面结构的构造层次有哪些?各有什么作用?通常作法是什么?
答:有承重层、找平层、隔汽层、保温层、隔离层、结合层、防水层和保护层。
① 承重结构层一般采用现浇或预制钢筋混凝土屋面板。
② 找坡层有结构找坡及轻质材料(如煤渣)两种。
③ 找平层一般设在保温层或找坡层之上,以利于防水层和隔汽层的铺设。找平层一般用20-30mm厚1:2.5-1:3水泥砂浆。
④ 隔气层是在保温层之下,找平层之上,隔气层主要作用就是防止室内的水汽和潮汽进入保温层,刷冷底子油一道,热沥青两道,质量要求较高或室内湿度很大时可做一毡二油隔汽层。
⑤ 保温层作用是防止室内热量向外扩散,保温层多用水泥珍珠岩、水泥蛭石、加气混凝土板、聚苯乙烯泡沫塑料板等,其厚度应按《民用建筑热工设计规范》的规定由设计人员计算确定,也可参照当地同类建筑选用。
⑥ 隔离层设置在两种材料之间,防止两种材料发生化学反应和保护材料的作用。常用作法在防水层下干铺一层塑料膜、土工布或卷材,也可以铺一层低强度砂浆。
⑦ 防水层的作用阻止氺进入建筑内部,是由卷材和相应的卷材粘结剂构成,目前使用的卷材有沥青类卷材、高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材等。
对于沥青卷材防水屋面,应在铺防水层前,先涂刷冷底子油一道作结合层。对于高分子防水层面,则用专用基层处理剂处理。
⑧ 保护层设置在防水层上,目的是保护卷材防水层,延长基使用寿命,同时降低夏季室内温度,分上人屋面、不上人屋面及架空屋面。
87 什么是有组织排水?
答:有组织排水是将屋面划分成若干排水区,按一定的排水坡度把屋面雨水有组织地排到檐沟或雨水口,通过雨水管排泄到散水或明沟中。
88 如何确定雨水管的数量?
答:先算汇水面积,然后根据设计雨量算出流量,然后根据水量按照满流计算管径。每根雨水管可排除约200平方米的屋面雨水,一般情况下雨水口间距不宜超过18~24m。
89 绘制建筑钢材应力-应变全曲线。

1、弹性阶段ob
2、屈服阶段bc
3、强化阶段ce
4、局部颈缩阶段ef
:比例极限
:弹性极限
:屈服极限;屈服点反映材料抵抗变形的能力
:强度极限;抗拉强度反映材料抵抗拉伸破坏的能力。
90 结构设计中采用的钢材强度指标对应钢筋的哪一个强度?为什么?
由于钢材受力达到屈服点后将产生较大的塑性变形,已不能满足正常使用要求,因此结构设计中以屈服强度作为钢材强度取值的依据。
92 实际工程中光圆钢筋按什么形式供货?月牙纹钢筋按什么形式供货?
答:光圆钢筋按以盘条形式供货,月牙纹钢筋按条状供货
93 混凝土的五大组分是什么?
答:混凝土有五大组分,即胶凝材料、细骨料、粗骨料、水、外加剂和矿物掺合料
94 混凝土外加剂的主要类型有哪些?分别有什么作用?
答:普通减水剂 : 在混凝土坍落度基本相同的条件下,能减少拌合用水量的外加剂。
早强剂 加速混凝土早期强度发展的外加剂。
缓凝剂 延长混凝土凝结时间的外加剂。
引气剂 在搅拌混凝土过程中能引入大量均匀分布、稳定而封闭的微小气泡的外加剂。
高效减水剂 在混凝土坍落度基本相同的条件下,能大幅度减少拌合用水量的外加剂。
早强减水剂 兼有早强和减水功能的外加剂。
缓凝减水剂 兼有缓凝和减水功能的外加剂。
引气减水剂 兼有引气和减水功能的外加剂。
防止剂 能降低混凝土在静水压力下的透水性的外加剂。
阻锈剂 能抑制或减轻混凝土中钢筋或其它预埋金属锈蚀的外加剂。
加气剂 混凝土制备过程中因发生化学反应,放出气体,而使混凝土中形成大量气孔的外加剂。
膨胀剂 能使混凝土产生一定体积膨胀的外加剂。
防冻剂 能使混凝土在负温下硬化,并在规定时间内达到足够防冻,强度的外加剂。
着色剂 能制备具有稳定色彩混凝土的外加剂。
速凝剂 能使混凝土迅速凝结硬化的外加剂。
泵送剂 能改善混凝土拌合物泵送性能的外加剂。
95 什么是混凝土的坍落度?框架结构梁、柱施工时坍落度大约在什么范围?
答:混凝土坍落度主要是指混凝土的塑化性能和可泵性能,即混凝土的和易性,具体来说就是保证施工的正常进行,其中包括混凝土的保水性,流动性和粘聚性。框架结构梁、柱施工时坍落度大约在30-50mm
96 混凝土的强度指标如何确定?
答:混凝土的强度等级按150×150×150mm立方体试块,28 d天龄期试件抗压强度标准值划分。它是指用标准试验方法所测得的抗压强度MPa值。
97 现浇钢筋混凝土结构和预制装配式钢筋混凝土结构各有什么优缺点?
答:1.现浇整体式
含义:即所有构件采用现场支模板,现场浇筑混凝土,现场养护。
优点:整体性好,刚度大,抗震抗冲击性好,防水性好,对不规则平面的适应性强,开洞容易。
缺点:需要大量的模板,现场的作业量大,工期也较长。
2.预制装配式
含义:即构件在工厂或预制场先制作好,然后在施工现场进行安装。
优点:可以节省模板,改善制作时的施工条件,提高劳动生产率,加快施工进度,
缺点:整体性、刚度、抗震性能差。
3.装配整体式
含义:装配整体式又叫装配式,即将预制板、梁等构件吊装就位后,在其上或者与其他部位相接处浇筑钢筋混凝土连结成整体,这样就形成了装配整体式。
特点:装配整体式的整体性、抗震性介于另外两种之间。模板消耗和批量生产业介于另外两者之间。
98 简支梁和悬臂梁中的受力钢筋布置有什么不同?为什么?
简支梁受力钢筋布置在跨中下部,悬臂梁受力钢筋布置在悬臂端上部。因为简支梁跨中正弯矩最大,跨中下部受拉;悬臂梁支座负弯矩最大,在悬臂端上部受拉,钢筋要布置在受拉侧。
99 楼梯按受力形式可分为哪几类?分别适用于什么情况?
可分为板式楼梯、梁式楼梯、剪刀式楼梯、螺旋式楼梯;前两者属于平面受力体系,后两种属于空间受力体系。
板式楼梯可把梯段踏步板看成一块大的单向板。板式楼梯就是梯段踏步板直接支承在两端的楼梯梁上。梁板式楼梯是梯段踏步板支承在斜梁上,斜梁支承在梯段两端的楼梯梁上。
一般情况下宜选择现浇板式楼梯,只有当使用荷载较大,且梯段水平投影长度大于3m时,才选用现浇梁式楼梯。若建筑中有特殊要求时,也可采用剪刀式楼梯和螺旋楼梯。
100 现浇板按受力形式可分为哪两类?如何划分?
可分为单向板和双向板。
1. 两对边支承的板应按单向板计算。
2. 四边支承的板应按下列规定计算:
a) 当长边与短边长度之比不大于2.0时,应按双向板计算;
b) 当长边与短边长度之比大于2.0,但小于3.0时,宜按双向板计算;
c) 当长边与短边长度之比不小于3.0时,宜按沿短边方向受力的单向板计算,并应沿长边方向布置构造钢筋。
相似回答