西门子s120变频器出现F30015是什么故障

如题所述

第1个回答  2017-02-16
F30015 (N, A) 功率单元:电机馈电电缆断相
信号重要性: -
驱动体 : VECTOR, VECTOR_AC, VECTOR_I_AC
反应: OFF2 (OFF1, OFF3, 无)
应答: 立即
原因: 电机馈电电缆中出现断相。
另外,在以下情况下也会输出该信息:
- 电机正确连接,但是驱动在 V/f 控制中失步。此时,由于电流的不平衡,在一个相位中测出电流为 0 A。
- 电机正确连接,但是转速环不稳定,因此产生“ 不断振荡” 的转矩。
注释:
在装机装柜型功率单元上不会进行断相监控。
处理: - 检查电机馈电电缆。
- 提高斜坡升降时间(p1120),如果驱动在 V/f 控制中失步。
- 检查转速环的设置。本回答被网友采纳