44问答网
所有问题
接触网装设地线的步骤和注意事项有哪些
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2014-11-27
装设地线之前要先验电,验电确认停电后才能挂地线,挂地线时要先将地线与接地体连接然后再与导体连接!注意事项:接挂地线要借助绝缘杆进行,接挂地线时要戴绝缘手套、穿绝缘靴,接挂时人体不得接触地线,地线要用不小于25平方毫米的裸铜软绞线制成,不得有散股、断股和接头,接挂地线要两人进行、一人操作一人监护,接挂好的地线不得侵入机车建筑限界! 就想起来这么多了,楼下补充吧!呵呵
本回答被网友采纳
相似回答
接触网
工挂
地线
实地操作
的步骤
是什么?
答:
5.
接到拆地线
命令时,拆地线,
一定要注意穿戴好绝缘防护用品,先撤出与停电设备相连的一端,再拆掉接在钢轨上的一端,顺序千万不要相反
。并说明xx支柱地线拆除完毕。6.接触网恢复供电后,穿戴好劳保防护用品后,用验电器进行验电,验明有电后通知监护人或监考老师接触网已送电。7.
收拾工料具撤出现场
。
接触网
验电
接地步骤
?
答:
装设接地线时,人体不得触及接地线,接好的接地线不得侵入建筑接近限界
。连接或拆除接地线时,操作人要借助于绝缘杆。8.在停电作业的接触网附近有平行带电的电线路或接触网时,为防止感应危险电压,除按上条规定装设接地线外,还要根据需要增设接地线。9.在接到工作领导人通知撤除接地线命令后方可撤除...
接触网
接挂
地线的
技巧和要领
答:
接地线挂的时候要先进行验电,确认停电后先连接接地侧再利用地线杆连接导体(现在不让挂在导线上
,一般都是挂在斜腕臂上)撤除地线程序相反;接挂和撤除地线的时候都要戴绝缘手套、人体不得接触地线(这一条要注意,如果误挂地线或者接触地线的时候误送电……后果很严重滴)!另外地线在出库的时候要检...
接触网
挂
接地的步骤
分哪几步
答:
接触网挂接地的步骤如下:
1、到达现场先用验电器验电。2、在装设接地线时,将接地线的一端先行接地,再将另一端与被停电的导体相连
。拆除接地线时,其顺序相反。3、接地线要连接牢固,接触良好。
大家正在搜
接触网接挂地线的顺序
接触网架空地线线夹
接触网接挂地线要求
接触网验电器验电及装没地线
接触网中性区地线挂哪里
接触网地线
接触网保护地线
接触网地线杆
接触网随车地线
相关问题
接触网工挂地线实地操作的步骤是什么?
接触网挂接接地线的作业流程是什么?
装设接地线制度的内容及注意事项有哪些?
接触网挂接地的步骤分哪几步
装设接地线的顺序是什么?
接触网验电接地步骤?
接地线操作注意事项有哪些
接触网接挂地线的技巧和要领