施工现场临时用电什么情况下需编制临时用电施工组织设计

如题所述

第1个回答  2022-11-17

施工现场临时用电设备在5台及以上,或设备总容量在50kW及以上者,应编制用电组织设计。

根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)3.1.1施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者,应编制用电组织设计。

《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)3.1.2 施工现场临时用电组织设计应包括下列内容:

①现场勘测。

②确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向。

③进行负荷计算。

④选择变压器。

⑤设计配电系统。

扩展资料

施工现场用电防火措施:

(1)合理正确选择导线截面,从理论上杜绝线路超负荷使用,保护装置要认真选择,当路线上处长期超负荷时,能在规定的时间内动作保护线路。

(2)导线架空敷设时其安全距离必须满足规范要求,当配电线路采用熔断做短路保护时,熔体额定电流一定要小于电缆或穿管绝缘导线允许截流的2.5倍,或明敷绝缘导线允许截流量的1.5倍。经常教育用电人员正确执行安全操作规程,避免作业不当造成火灾。

(3)电气操作人员要认真执行规范,正确接导线,接线柱要压牢、压实。各种开关插头要压牢固。

(4)配电室的耐火等级要大于三级,室内配置砂箱和绝缘灭火器。严格执行变压器的运行度,按季度每年进行四次停电清扫和检查。现场中的电动机严禁超载使用,电机周围无易燃物,发现问题及时解决,保证设备正常运转。

(5)施工现场内严禁使用电炉,使用碘钨灯时,灯与易燃物间距要大于30cm,室内不准使用功率超过100w的灯光。严禁使用床头灯。

参考资料来源:百度百科-施工现场临时用电

参考资料来源:百度百科-施工现场临时用电安全技术规范实施手册

相似回答
大家正在搜