s7 200做主站modbus通讯时有几个从站就要调用几个MBUS-MSG吗?

S7-200PLC做主站modbus通讯时连接多个从站,比如10个,那么是否要调用10个MBUS-MSG,或者用循环的方式执行1个MBUS-MSG10次?有无简单些的方法?

第1个回答  2015-08-02
用 DONE 来激活MBUS-MSG,只要上次读写完成就进行下一次的读写,把地址依次增加就行了。更简单了。
第2个回答  2014-02-26
放在定时器里轮询,每进一次定时器站号加1,加到10后站号又变为1.本回答被提问者采纳