安装变压器应该与住宅楼保持多少米距离没有一个硬性规定,只能是通过协商解决。

1、柱上安装的配电变压器的安全技术要求

⑴变压器底座距地面不应小于2.5m,所有的铁件要接地。

⑵裸露导电部分距地面的高度应在3.5m以上。

⑶变压器底座应与台架固定,上部应用金具与电杆固定。

⑷变压器的上引线和下引线均应采用多股绝缘线。高压跌落式熔断器距地面不应小于4m,高压熔断器中间相与边相距离不应小于0.5m,高压熔断器的瓷件中心线与垂线间的夹角为250-300。

⑸应悬挂“禁止攀登,高压危险!”的警告牌。

2、露天落地安装的配电变压器安全技术要求

⑴落地式变压器的基础应高出地面0.2m,如在积水地区,变压器周围应设在排水沟道;变压器四周设置砖石围墙,其围墙高度不低于1.8m,围墙的门应采用耐火材料制成,且设计在变压器低压侧一方,门应向外开,并在门上装锁。不宜采用竹、木围栏。

⑵变压器采用台(墩)式安装,其台(墩)高度不应低于2.5m。

⑶室外装设两台以上变压器,其外壳相隔的距离不应小于1.25m。

⑷变压器外壳应妥善地。

⑸变压器距可燃性建筑物的距离不应小于5m,距耐火建筑物的距离不应小于3m。

⑹在围墙或台(墩)上,悬挂“止步,高压危险”的警告牌。

3、室内安装的配电变压器的安全技术要求

⑴室内应有良好的自然通风。

⑵变压器室的耐火等级应为一级。

⑶变压器外廓距后墙壁、侧墙壁净距不应小于0.6m,距门净距不应小于0.8m;变压器室的门窗均应向外开,且门窗的下方应有百叶窗。