求指教:新楼天花叠合板与混凝土梁搭接部位开裂原因

新楼天花叠合板与混凝土梁搭接部位开裂是什么原因导致的,是土建施工的原因,还是装修公司的原因,求指教

第1个回答  2022-03-20
土建施工原因导致的,不是装修的原因。
1、视频里看是一条竖直的缝,是因为两种材料或两块板接头处没有处理好,温度引起的开裂。
2、图片上看,下部的抹灰层也开裂了,不知道抹灰的部位,所以原因不好判定,一般是材料是接缝处没有处理好,温度引起的开裂。
3、建议,该部位局部切掉,挂钢丝网,重新抹灰,不能保证后续是否会开裂。
第2个回答  2022-04-01
有以下几种原因,
1)暴晒、大风时梁板结构裸露表面水分急剧蒸发,加大混凝土表面干燥收缩,混凝土表面与内部干缩不一致,容易造成表面开裂。
2)混凝土配合比砂率过大也容易开裂。
3)砂子过细、含泥量大,会造成梁板结构开裂。4)水胶比过大,混凝土坍落度大,梁板结构容易开裂。
5)工地未进行二次抹压,粱板结构容易开裂。6)工地未适时养护,梁板结构容易开裂。
7)钢筋或预埋管线保护层过小。