200的变压器110kw的电机距离是250米用50平法铝线架空电压降是多少

如题所述

第1个回答  2014-10-17
I=110/1.732*0.38*0.8=19.3A
R=ρL/S=0.028*250/50=0.14欧
电压降=IR=19.3*0.14=2.7V
第2个回答  2014-10-17
110000/380/1.732/0.8=209A,R=0.0283*250*1.7/50=0.24欧,U=209*0.24=50V,本回答被网友采纳
第3个回答  2014-10-17
50平方不够用,建议用70平方铅线够了,压降5v左右
第4个回答  2014-10-17
不用效验你的电缆了,就是电机放在变压器傍边也难以启动吧?你的变压器太小了!
第5个回答  2014-10-17
30~50v
相似回答