38KW的电机长度1公里使用380V的电压需要几平方的电缆

如题所述

第1个回答  2015-06-08
15平方的可以。
第2个回答  推荐于2017-09-12
低压380V输电距离1公里实在太远,38kW电机启动电流会照成很大的线损压降,不利于电机的正常启动。
1、如果允许压降为-5%,建议选用标称150平方毫米的铜芯电缆
按线路压降选择时,铜芯截面 S = 150 平方 满足
计算电压降 U% = 4.579 % < 线路允许电压降 = 5 %
U%= (0.1170x0.80+0.0760x1)x72.17x1000x1.732/380*10
2、如果允许压降为-10%,建议选用标称150平方毫米的铜芯电缆
按线路压降选择时,铜芯截面 S = 70 平方 满足
计算电压降 U% = 8.134 % < 线路允许电压降 = 10 %
U%= (0.2506x0.80+0.0780x1)x72.17x1000x1.732/380*10
所以要根据电机是变频控制、直流控制,还是异步电动机直接启动等,综合考虑电缆的线路损失压降,再确定电缆的截面平方数70、95、120、150平方毫米几档铜芯电缆。本回答被网友采纳
相似回答