有开口三角形的电压互感器有没有作用?为什么是开口的?对比闭合的有什么好处?闭合不行吗??

Y型那里接地了,为什么接地?要是不接地会怎么样??

第1个回答  2012-07-15
开口三角形的电压互感器有作用,开口三角就是将互感器的二次线圈首尾相连,求电压之和,正常情况下,A\B|C三相电压的向量和为0 ,当一相发生接地故障时,A\B|C三相电压的向量和不为0,开口三角形工作时不开口,接地电压表或电压继电器,电压继电器一般整定为25V,A\B|C三相电压的向量和不为0且达到25V时报警,说明系统发生单相接地故障,因此工作时是闭合的。Y型接地,目的有二:一是为了强制中性点对地电压为0,保证相电压测量的准确性,二是防止一次侧高电压窜入低压侧造成危险。