44问答网
所有问题
怎么样计算变压器的阻抗及短路电流
怎么样计算变压器的阻抗及短路电流及不同的钢芯铝导线所能承受的最大电流
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-06-02
(1) 变压器阻抗Z=u%×U/I ,式中u%是短路电压百分比,U是线电压,I 是线电流。(2)比如10KV 变 0.4KV 1250KVA干式变压器,短路阻抗Z=6.29%×10000/72=8.8Ω;短路电流I=10000/17.6=568A。本回答被提问者采纳
相似回答
大家正在搜
相关问题
供配电中的短路电流怎么计算?
如何算出变压器的短路阻抗
怎么计算变压器的短路电流
变压器低压侧的短路电流如何计算?
变压器短路电流的计算
变压器内部故障短路电流如何计算
变压器短路阻抗的大小与什么有关
变压器的阻抗电压计算方法