两项电最大可以承受多少千瓦?

如题所述

家庭用两项电能承受多少瓦需要看家用电表的额定值,例如额定电流为40A的家用电表则其额定功率为40×220=8800W;
具体还要看电源线线径的粗细规格、电表最大承载电流和保险开关的额定电流是多大的了;
一般2.5平方的电源线可承载3300瓦以内的电器功率;
4平方的铜芯线可承载5500瓦以内的电器功率;
6平方的铜芯线可承载8000瓦的电器功率;
电表或保险开关的最大承载电流乘以220伏电压,就是最大允许使用的电器功率。如最大为30A的电表(电表上括号内的电流数字)或保险开关,可允许使用6600瓦以内的电器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-04-01
12000W的两相电2113源可选择6mm²的铜芯塑料绝缘电线合适5261 10mm²铜芯导线能承4102受三相1653负载约33.6KW,能承受两相负载约19.4KW,能承受单相负载约11.2KW。

  选用多大导线则应先计算出供电回路的电流,要计算供电回路的电流,得知道负载功率(12000W),供电电压(两相电,AB相、BC相或AC相相间的电压是380V)、功率因素(取0.85); 计算电流:Ijs=P/U/cosφ=12000/380/0.85≈37.2A; 根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:37.2×(1+20%)≈44.6A; 在不考虑供电距离的情况下,选择6mm²的铜芯塑料绝缘电线合适,即:BV-3×6,它的安全载流量是55A。

  能带多少功率与导线的载流量有关,导线的载流量又与导线绝缘材质、敷设环境、敷设方式、配电距离等有直接关系的。

相关数据不完全清楚,这里只有给按常规进行计算。

  查表:10mm²铜芯塑料绝缘导线在25℃环境空气敷设明敷设的安全载流量为75A;考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:75×(1-20%)≈60A; 计算承受三相功率:P=UI√3cosφ=380×60×1.732×0.85≈33.6KW; 计算承受两相功率:P=UIcosφ=380×60×0.85≈19.4KW; 计算承受单相功率:P=UIcosφ=220×60×0.85≈11.2KW;本回答被网友采纳
第2个回答  2022-06-24
12000W的两相电2113源可选择6mm2的铜芯塑料绝缘电线合适5261 10mm2铜芯导线能承4102受三相1653负载约33.6KW,能承受两相负载约19.4KW,能承受单相负载约11.2KW。  选用多大导线则应先计算出供电回路的电流,要计算供电回路的电流,得知道负载功率(12000W),供电电压(两相电,AB相、BC相或AC相相间的电压是380V)、功率因素(取0.85); 计算电流:Ijs=P/U/cosφ=12000/380/0.85≈37.2A; 根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:37.2×(1+20%)≈44.6A; 在不考虑供电距离的情况下,选择6mm2的铜芯塑料绝缘电线合适,即:BV-3×6,它的安全载流量是55A。  能带多少功率与导线的载流量有关,导线的载流量又与导线绝缘材质、敷设环境、敷设方式、配电距离等有直接关系的。相关数据不完全清楚,这里只有给按常规进行计算。  查表:10mm2铜芯塑料绝缘导线在25℃环境空气敷设明敷设的安全载流量为75A;考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:75×(1-20%)≈60A; 计算承受三相功率:P=UI√3cosφ=380×60×1.732×0.85≈33.6KW; 计算承受两相功率:P=UIcosφ=380×60×0.85≈19.4KW; 计算承受单相功率:P=UIcosφ=220×60×0.85≈11.2KW;   本回答被网友采纳
第3个回答  2021-08-07
两相电最大可以接110KW的机器。

通用型变频器绝大多数是交—直—交型变频器,通常尤以电压器变 频器为通用,其主回路图,它是变频器的核心电路,由整流回路(交—直交换),直流滤波电路(能耗电路)及逆变电路(直—交变换)组成,当然 还包括有限流电路、制动电路、控制电路等组成部分。
第4个回答  2021-08-07
这要看你的变压器容量和开关容量多大,还有导线容量大小而定。