6层民房,一层住4户人家。 昨天供电局才装的60安的电表。60安三相四线电表的负荷量是多少?整个楼够用不?

对电工方面,菜鸟一个,真心求教,知道的说下。谢谢了!!!
是民用的。

第1个回答  2012-06-06
这个要看各户怎么用了,毕竟每家的负荷不一样哎。如果考虑每家8个KVA(俗称8千瓦)呢么就是8X4X6=192(KW),220V照明用户每KW电流时近似于4.5安,那么就是192(KW)X4.5(A)=864(A),这里是三相四线配电还要除以三,864/3=288(A),这么算下来一看,你说的60安的电表即使乘以三也就180A,即使每户只用4KW,也是不够用的哦,看来是配额小了,是肯定要烧坏的,要配300/5的互感器,接入1.5/6A的电能表才行,导线要配70平方以上(指的是铜线)的规格,铝线是120平方的,按照你说的这个60A的电表配置可以肯定的告诉你(不够),要不然夏天的夜晚每户的主人下班归来,晚上做饭的电锅和空调一开,还不知道要烧成啥样呢,
第2个回答  2012-06-20
三相负荷平均分配,够用