44问答网
所有问题
污水处理系统上用到JYB-714型液位继电器,老是坏,特别是打雷后就不工作了,已换了五六个了,求高人指点。
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-08-18
我建议用如图中的液位开关比较简单实用,请参考。
追问
谢谢,浮球不好装,位置不够,
追答
还有这一种,用继电器自锁电路,供参考.
第2个回答 2012-08-18
直接在液面上下设置高低点,两根线引到继电器上
相似回答
jyb-714液位继电器
探头
老是
失灵怎样做才好
答:
用专用探头 不过我还是觉得电子液位器,,没有触点浮球的好用
液位继电器JYB-714
按居民用水箱水位控制上水水泵,启动、断掉,过一会...
答:
看着象
液位继电器
的问题。手动上水没问题说明水泵的控制电路和水泵没问题。那么就只有液位继电器的问题了。一般液位继电器本身不会出太大问题,一般都是液位继电器的输入部分出问题。从上面的描述看应该是上液位传感器出问题了。更换即可。
jyb
—
714液位继电器不
能自动上水只有动一下才行是什么原因
答:
液位计
内部有一个动阀门,正常情况下这个阀门时刻随水位变化自由滚动的,你的液位计可能是这个阀门滚动不自如了
jyb-714液位继电器
为什么在水位还差一格就停机然后反复启动
工作
造成掉...
答:
检查高中低电极是否接正确或有开路的,
液位
探头对应水箱中的位置错没有;掉闸可能是液位计内部问题,或被控制元件如电磁阀有问题。