三相四线电网负载为100000瓦,选用多大的电线合适呢?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2021-09-07
100000瓦就是100千瓦可以选择铝芯电缆125平方,铜芯可以选择70平方的。
第2个回答 2021-09-07
100000W=100KW,三相负载额定电流接近200A,标准配置95mm铜芯线缆。
第3个回答 2021-09-07
100Kw用电户负载,建议选用50平方导导线。
第4个回答 2021-09-07
你这个参数还不够,要加上距离,越长线阻越大,所需线径要越大。
第5个回答 2021-09-07
不考虑其它的话可选择LGJ-35。
1
2
下一页
相似回答
三相四线电网负载为100000瓦,选用多大的电线合适呢
答:
根据这个电流再估计大约选用电缆规格可为75平方毫米或者90平方毫米的电缆线
。生活中电缆选用可以参考一下口诀。10下五 100上2 即:2.5 4 6 10每平方毫米导线安全载流量按5A计算。120 150185以每平方2A计算。25 35 四三界 即:16 25每平方按4A计算 35 50按3A计算。75 90 两倍半。穿管高温八九折 ...
10万
瓦,选用多大的电线合适呢?
答:
10万瓦选用大于等于50平方毫米铜芯电线
,考虑线损就用70平方毫米铜芯电线。三相:100000/380/1.732/0.85=179(A),需要电缆截面50平方的铜缆。铜芯线的规格有1平方、1.5平方、2.5平方、4平方、6平方、10平方、16平方、25平方、35平方、50平方、70平方、95平方、120平方、150平方、185平方等。这...
100个千瓦要
用多大的
电缆
,三相四线
的
答:
100个千瓦要用95平方毫米的电缆
,三相四线的。 根据三相四线制功率计算公式: P=√3UIcosb(cosb为功率因数,一般取值0.85) I=P÷(√3Ucosb)=100000÷(1.732×380×0.85)=178.75(安培) 根据安全载流量表查得,使用95平方毫米的铜芯导线电缆。
100个千瓦要
用多大的
电缆
,三相四线
的
答:
100个千瓦要用95平方毫米的电缆
,三相四线的。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb为功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=100000÷(1.732×380×0.85)=178.75(安培)根据安全载流量表查得,使用95平方毫米的铜芯导线电缆。