柜式空调电源箱里面用漏电断路器还是空气断路器啊?

在接入空调电源箱之前,已经在支路上设有漏电断路器了,那么在空调电源箱里面用漏电断路器还是空气断路器来控制空调的开关呢?还是在支路上把漏电断路器换成空气开关,然后在电源箱内设漏电断路器呢?

第1个回答  2012-08-11
一般不用漏电断路器,用断路器就可以了!
第2个回答  2012-08-09
供电支路既已有漏保就直接在电源箱内加装空气开关即可,如更好的保证安全也可加装漏保。3级保护更安全吗。追问

漏电在前,空开在后可以的吗?

追答

可以呀

追问

如果是漏电在前,空开在后,出现故障会有什么麻烦

追答

如有故障漏保断电保护,只该空调没有电源,漏保前端供电没有影响。

本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2012-08-09
最好是用带漏电保护功能的过流保护器。选空调额定电流的3-5倍
第4个回答  2012-08-09
空开--漏保--空调。
或者漏保(电流大)--漏保(电流小)--空调。追问

漏电在前,空开在后可以的吗?

追答

当然可以,但感觉不太规范。空开电流合适就行,空调的额定1.2--1.5倍吧,最好别超过2倍。

追问

如果是漏电在前,空开在后,出现故障会有什么麻烦

追答

如果规格都选的合适,也没问题。
只是觉得如果有漏电,空开不跳(漏电达不到其动作电流的话是不跳的),漏保跳。漏保在前,肯定距离空调较远一些,要多走一些路了,呵呵。。。
电流都选合适的话是没问题的。。。