第2个回答 2017-03-25
二衬欠厚是指达不到混凝土厚度达不到设计要求,可能需要返工重做的情况。
建议实际衬砌厚度小于设计厚度5cm以内,二衬观感良好、无裂痕、无渗水、背后无脱空,可不做处理;实际二衬厚度大于20cm,二衬背后有脱空的,采用注浆处理措施。
二衬厚度小于20cm,采用破拆重筑法:即在已浇筑二衬部位凿出窗口(具体大小以欠厚范围确定)——简称开窗。
破拆重筑法施工步骤: 确定二衬厚度不足的范围→凿除厚度不足的二衬混凝土→切割二衬背后的防水板→凿除侵限初支及围岩并修补平整→对切割破坏的防水板进行修补→二衬砼切口面钻孔植筋→打入自进式锚杆→二衬砼切口面及锚杆上做界面及防水处理→布设外模锚固点→预埋注浆管→模板安装加固→浇筑高一标号的微膨胀混凝土→顶部“刹尖”处空洞进行注浆→混凝土表面处理。本回答被提问者采纳