185平方毫米铜电缆能负载多大电流

如题所述

第1个回答  2022-09-30

185个平方相当于925

1个平方5个安培电流。导线承载电流的大小跟导线敷设的方式,环境的温度,用电设备的距离,等等因数有关,185平方的铜芯线,130米供电距离,一般可以承载的安全经济的电流量约380A。

例如:

4*185的意思是电缆里共有4根线,每根的截面是185平方毫米,380V负载时,电缆的过流能力是按它的单根过流能力说的,所以总功率也就是每一单根能承受的总功率。220V负载时,总功率是三根的总和。

380V负载时:185的铜线按能过1000A电流,总功率是:1000*380*1.732=658.16KW。

220V负载时:1000*220*3=660KW。

扩展资料:

“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面积数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面积数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。

“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面积数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面积数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面积数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

参考资料来源:百度百科-电缆载流量

相似回答