44问答网
所有问题
对于容量在()单独运行变压器应装设纵差动保护。
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2022-12-10
对于容量在()单独运行变压器应装设纵差动保护。
10000kVA以上(正确答案)
10000kVA以下
800kVA及以上
400kVA及以上
相似回答
变压器
在什么情况下需要安装
差动保护
?
答:
根据容量定。
10MVA及以上容量单独运行的变压器,6.3MVA及以上容量的并联运行变压器或工业企业中的重要变压器
,应装设纵差动保护。1、差动保护是输入的两端CT电流矢量差,当达到设定的动作值时启动动作元件。保护范围在输入的两端CT之间的设备(可以是线路,发电机,电动机,变压器等电气设备)。2、差动保...
10kV干式
变压器保护
为什么不需要配
差动保护
?
答:
差动保护是根据变压器的容量来确定是否要装差动保护的,干式变压器的容量相对较小。
一般情况下10MVA及以上容量单独运行的变压器
,6.3MVA及以上容量的并联运行变压器或工业企业中的重要变压器,应装设纵差动保护。2.4.3.3.1 电压在 10kV 及以下、容量在10MVA 及以下的变压器,采用电流速断保护。4.3....
变压器容量
的大小与
保护设置
的关系
答:
10KV100KVA以上
变压器
接地电阻不能大于4欧,100KVA以下接地电阻不能大于10欧,低压开关
容量
不能大于变压器输出电流.
电力
变压器运行
时,下列哪些故障及异常情况应瞬时跳闸?
()
答:
③容量为10MV·A以下单独运行的重要变压器,可装设纵联差动保护
。④电压为10kV的重要变压器或容量为2MV·A及以上的变压器,当电流速断保护灵敏度不符合要求时,宜采用纵联差动保护。⑤容量为0.4MV·A及以上、一次电压为10kV及以下,且绕组为三角—星形连接的变压器,可采用两相三继电器式的电流速断...
大家正在搜
变压器运行容量
变压器暂停运行容量范围
变压器报装容量都有多少
变压器的容量有哪些
变压器常见容量
变压器满负荷运行标准
容量不同的变压器可以并联吗
变压器基本容量费
变压器的容量怎么算