柱的轴压比限制,各抗震等级不同。《建筑抗震设计规范》6.3.6条;
材质:纵向钢筋都应用热轧带肋,抗震一、二、三级的要求带“E”字的抗震钢筋,而非地震区的和抗震四级的,不要求带“E”字的。横向钢筋(箍筋)都不要求带“E”字的。
直径:纵向钢筋不小于Φ12,横向钢筋(箍筋)不小于φ8都一样(一级抗震φ10)。
纵向钢筋锚固长度、横向钢筋(箍筋)末端平直段长、纵筋最小配筋率、截面最大总配筋率、纵筋最大间距、箍筋肢距、有无加密区、加密区体积配箍率(包括箍筋最小直径、最大间距)等等,随抗震等级而不同要求,不便一 一列出,请见GB50011-2010《建筑抗震设计规范》第6章6.3节框架的基本抗震构造措施6.3.7~6.3.10各条。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-12-03
非抗震区的框架截面及配筋要求较低,满足现行混凝土规范GB50010-2010对柱的相关限制就行,抗震区的框架柱配筋需根据建筑物的抗震等级满足不同规定,比如箍筋加密、轴压比限值等问题,在现行抗震规范GB50011-2010里都有详细规定
第3个回答  2012-11-20
在03G101系列中,影响锚固啊,就是Lae(抗震基本锚固值)与La(非抗震基本锚固值)的区别啊。11G平法图集是类似的一个系数转换。