电线电缆规格表示法的含义

如题所述

第1个回答  2014-12-16
上海宝宇电线电缆制造有限公司
 规格采用芯数、标称截面和电压等级表示
  ①单芯分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*(1*标称截面), 0.6/1KV,
  如:4*(1*185)+1*95 0.6/1KV
  ②多芯绞合型分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*标称截面, 0.6/1KV,
  如:4**185+1*95 0.6/1KV
  ③多芯同护套型分支电缆规格表示法:电缆芯数×标称截面-T,如:4×25-T
  3、完整的型号规格表示法
  因为分支电缆包含主干电缆和支线电缆。而且两者规格结构不同,因此有两种表示方法:
  ①将主干电缆和支线电缆分别表示,
  如:干线电缆:FD-YJV-4*(1*185)+1*95 0.6/1KV
  支线电缆:FD-YJV-4*(1*25)+1*16 0.6/1KV
  这种方法在设计时尤为简明,可以方便地表示出支线规格的不同
  ②将主干电缆和支线电缆连同表示,如:FD-YJV-4*(1*185/25) +1*95/16 0.6/1KV
  这种方法比较直观,但仅限于支线电缆为同一种规格的情况,无法表示支线的不同规格:
  由于分支电缆主要由于1KV低压配电系统,因此,其额定电压0.6/1KV在设计标注时,可以省略本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  推荐于2016-06-14
  由于分支电缆主要由于1KV低压配电系统,因此,其额定电压0.6/1KV在设计标注时,可以省略
第3个回答  2014-12-16
不同的线表示法也出同的,好多种类都不同的哦
相似回答