钢结构丁戊类厂房顶棚是否要求全部喷防火涂料

柱子为砼框架柱,屋顶为钢结构,C型钢檩条,彩板夹玻璃丝绵屋面板。檩条被夹在彩板上下板中间。请问防火涂料喷刷的部位。谢谢。
檩条夹在屋面板中间无法喷刷防火涂料,按照丁戊类厂房防火要求,屋面板是否刷,上板厚0.7;下板0.5.消防队来人说要全部都喷,这种说法合理吗,有根据吗?

第1个回答  2015-10-20
屋顶的钢框架,C型檩条,需要喷,问下生产厂家彩板夹玻璃丝棉屋面板耐火时限能否满足防火等级要求。
如果屋面板是直接固定在钢框架上的就不用喷檩条,根据你说的应该是暗藏式的,所以檩条不用喷。
丁戊类的话,设计图中应该有耐火时限要求,查一下;
然后问问厂家或看看屋面板的合格证有没有耐火时限说明,不满足的话肯定是要喷的。本回答被网友采纳
第2个回答  2009-04-05
屋顶的钢框架,C型檩条,需要喷,问下生产厂家彩板夹玻璃丝棉屋面板耐火时限能否满足防火等级要求。
如果屋面板是直接固定在钢框架上的就不用喷檩条,根据你说的应该是暗藏式的,所以檩条不用喷。丁戊类???不懂,设计图中应该有耐火时限要求,查一下;然后问问厂家或看看屋面板的合格证有没有耐火时限说明,不满足的话肯定是要喷的。本回答被网友采纳
第3个回答  2009-04-20
看图纸说明,一般说都要喷,但是你反吊板属于隐蔽施工,提前喷好在上,是有必要的。
第4个回答  2009-04-20
合理