44问答网
所有问题
配电房的断路器,怎么感觉三相电流,计算这个负载的功率?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2015-12-09
用三相电流平均值乘以线电压乘以1.732乘以功率因数
相似回答
我单位
配电房
变压器低压侧各出线柜上的都是抽屉小车(小车
断路器
),额定...
答:
输出
三相
负荷
功率
为:p=1.732*U*I*cos&=1.730*380*400*0.85=223774.4瓦=223.77千瓦 所以用户最大功率约220千瓦。
我新学电工,我
配电房
变压器低压侧各出线柜上的都是抽屉小车(小车
断路
...
答:
不能这么考虑
,断路器的
额定
电流
是400A,你也不能给他400A的配额。这个还要考虑变压器的容量,和其他用户的用电情况。400A大概有200个千瓦。这是在
三相
用电均衡的情况下,商场中大多是220V用电器,所以很容易出现偏载,所以建议总功率设定在150千瓦左右。至于计算公式就算啦,你初学很麻烦。P=UI
,功率
等...
为什么
配电房的三相
电能表要外接互感器来测量用电量
答:
1.电压要是太高,比如10千伏引进电能表,电能表的绝缘要多高,且很危险,所以经过互感器后变成低压就安全多了,电能表绝缘等级也要求很小,成本也低。2.电流要是直接进电能表,电流特别大特别是低压
电流,
几十安上百安,电能表肯定就爆了,所以经过电流互感器变成小电流,不但安全,电能表成本也低。...
物业
配电房
提供一路
三相
电源,我公司室内单相用电负荷50KW,请问进户三相...
答:
单相负荷50KW
,电流
大概100A,分
三相
每相33A,进线电缆选5*16的就够了。三L一N线一PE线,注意三相负荷平衡分布。总
断路器
选个3P,60A的最好。插座注意漏电保护设置。禁止用铝线,楼上没考虑保护线,不能用4芯线
大家正在搜
配电房电表空载有电流怎么回事
配电房四个断路器的关系
配电房万能断路器跳闸怎么处理
配电房断路器的示意图
总配电房中的接地有电流什么问题
配电房断路器不能自动吸合
配电房如何看电压电流
低压配电房跳闸怎么合闸
配电拒中高低压都有断路器吗