地基处理后基坑降水应如何设计?

地基处理后基坑降水应如何设计?某场地条件相同的两个基坑,一个先降水再施工CFG桩,降水相当成功;另一个先施工CFG桩而后降水,无论如何水降不下去是为何?

第1个回答  2014-03-06
看来是土老帽是考考大家,实际中CFG桩都施工完了,还降水,没有什么意义!cdddd 说的“土层的连通性被CFG桩处理破坏了,故降水无效”好像实际情况相反,CFG桩一般是强透水体,可能破坏了原来相对隔水层,使下部含水层和上部含水层连通。考虑CFG桩一般比较短,存在这个情况的机会很少,只有理论层面上的讨论!
第2个回答  2014-03-06
土层的连通性被CFG桩处理破坏了,故降水无效