请问农村7层自建房,桩1米宽。现在施工队说可以把图纸

请问农村7层自建房80平方,桩1米宽。现在施工队说可以把图纸柱子500*400改成500*300。300*700改成300*600。这样美观。(下面正规设计图)。二至七层东西北三面抛出各1.5米成123平方。问题是这样改柱子安全不?

第1个回答  2018-12-08
《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3—2010第6.4.1条:
6.4 框架柱构造要求
6.4.1 柱截面尺寸宜符合下列规定
1 、矩形截面柱的边长,非抗震设计时不宜小于250mm,抗震设计时,四级不宜小于300mm,一、二、三级时不宜小于400mm;圆柱直径,非抗震和四级抗震设计时不宜小于350mm,一、二、三级时不宜小于450mm。
按你的7层,虽不是高层建筑,但一般都按高层要求设计,抗震等级也不可能是四级,那么最小框架柱截面就是400mm,所以不建议将500*400mm的改小,但仅从截面面积上来说,如果不考虑其它情况,可以把300*700mm改成400*600mm,以上只是个人看法,还得看你的实际情况哈!本回答被网友采纳
第2个回答  2018-12-20
按你的7层,虽不是高层建筑,但一般都按高层要求设计,抗震等级也不可能是四级,那么最小框架柱截面就是400mm,所以不建议将500*400mm的改小,但仅从截面面积上来说,如果不考虑其它情况,可以把300*700mm改成400*600mm,以上只是个人看法,还得看你的实际情况哈!
第3个回答  2018-12-20
7层,是用来出租的吧?
最好按国家建造标准出的图纸施工!
第4个回答  2018-12-20
这个可以的我没看出来有什么问题
第5个回答  2018-12-07
怎么这么不均匀。
受力光看这个不好说,得有整体的配筋图追问

已经开始施工转桩,设计是正规设计院设计,有图纸。对于这样不均匀,现在能怎样做?